Hallo, laut der Service Anleitung Vitotronic hat die Anlage kein SG-Ready https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7537972 Du hast dann die 3 Möglichkeit -einen Viessmann 3 Phasen Energiezähler einbauen zu lassen, der kommuniziert dann mit der Vitocal. -eine Erweiterung EA 1 in die WP einbauen lassen. Der Wechselrichter kann dann eine Betriebsart Umschaltung triggeren. siehe Kodierung "7012 Betriebsstatus bei externer Umschaltung" -du legst die WW Bereitung generell auf die Mittagszeit und lässt die WP z.B. von 10 - 16 in der Sommerzeit (sonst 9-15 Uhr ) generell mit einer 1-2K höheren Solltemperatur laufen. Dafür muss man nichts nachrüsten. VG