Hi, bei mir das gleiche Verhalten. Bei Außentemperaturen über 8 Grad reicht die min. Modulation (bei der 11KW Variante ca. 21%) nicht um dauerhaft zu laufen. Da kommen schon mal +100Starts zusammen. Die Starts sind energetisch ( der Start läuft ja mit 100% ab) und von der "Materialbelastung" alles Andere als optimal. Meine Heizkurven habe ich schon auf das Optimum eingestellt. Bleibt mir nur diese, bei stark wechselnden AT, händich anzupassen. Interessant wäre ob sich dieses Verhalten verbessert, wenn man von witterungsgeführt Berieb auf Vicare Einzelraumsteuerung umstellt. Dann sollte ja nur die "angeforderte Wärmemenge" zum erreichen der Raumtemperatur, unabhängig von der AT produziert werden. Ob die Viessmann-Steuerung so "schlau" ist, und die Anforderung alle Parameter einbezieht ( Vorlauftemp. variabel nach Anforderung, Delta t- Vor-Rückl., Pumpendrehzahl, Taktverhalten berücksichtigen...) bezweifle ich aber. Detaillierte Antworten bekommt man dazu leider nicht.