Hallo ich glaube nicht das es an der Regelung liegt. Du schreibst ja oben Heizkurve 1.4 und 0 ,sowie Raumtemparatur 20 Grad, dann fährt der Kessel 38 - 42 Grad Kesseltemparatur bei 10 Grad Aussentemparatur . Ich glaube die Heizkreispumpe ist nicht in Ordnung. Die Pumpe ist Bus gesteuert, wenn du nun den Kessel auf Schornsteinfegerbetrieb stellst fährt der Brenner den Kessel auf 70 Grad, die Pumpe geht auf maximale Drehzahl und deine HK werden warm. Im normal Betrieb fährt die Drehzahl zeitweise bis auf untere Drehzahl runter und dann kann es sein das der Kessel die Wärme nicht in die HK schiebt .Die Heizkreispumpe ist die obere Pumpe in deinem Gerät. An der Pumpe sind zwei Kabel ein dickes schwarzes Kabel ( 230 Volt) und ein dünnes schwarzes Kabel, das ist die Busleitung. dieses Kabel verfolgen bis zum Stecker 145. Den Stecker 145 auseinander ziehen, jetzt geht die Pumpe ohne Bussteuerung in oberste Drehzahl, Wenn die HK jetzt die aktuelle Kesseltemparatur bekommen, muss die Pumpe ausgetauscht werden.