Moin liebe Community, vor ein paar Tagen habe ich meine alte Therme Vitodens 300 WB3B gegen Vitodens 300 B3HG ausgetauscht. Nun habe ich einen Problem, ich hoffe jemand kann mir helfen eine Lösung zu finden. Vor ca 20 Jahren musste ich meine Therme versetzen dh Therme und WW-Speicher liegen ca 8m voneinander entfernt. Das 3 Wegeventil sitzt an der alten Therme auf der Rücklauf Leitung aber bei der neuen auf der Vorlauf Leitung. Damals habe ich mir ca 8m Leitung zum Speicher gespart und die Abzweigung nicht direkt an der Therme sondern am Speicher gebaut. Dh, Vorlauf für die Heizkörper und Vorlauf zum Speicher ist nur eine Leitung da 3 Wegeventil auf der Rücklauf sitzt. Die Vorlaufleitung zum Speicher an der Therme blind gesetzt. Nun mit der neuen Therme findet natürlich keinen Kreislauf über WW-Speicher statt da die Leitung an der Therme blind ist. Es ist ja kein Problem von Vorlauf zum Speicher kurze Stück Leitung auf die Hauptvorlauf anzubauen. Dann hätte ich wieder eine gemeinsame Leitung für beide Zwecke. Oder aber auch ich könnte versuchen von Umschaltventil das innenleben zu entfernen so der Durchfluss immer gewährleitet wird. Mein Problem ist, im Falle Speicher erwärmung müsste ich den Rücklauf von den Heizkörpern schließen so dass das Heizwasser nur über Speicher läuft. Ich könnte mit einem Magnetventil den Durchfluss kurz vor der Therme schließen aber wie kann ich das Magnetventil ansteuern. Das müsste ja nur denn schließen wenn Heiswasser erwärmt werden soll. Unten habe ich Zeichnungen 1x so wie das sein soll 1x wie das bei mir ist. Also die blau umrandete Leitung existiert bei mir nicht. Vielleicht gibt es noch bessere Lösungen, ich bin für alle Vorschläge dankbar. Schon mal vielen Dank im Voraus. Kuddel So ist es So sollte sein