Mich hat auch lange die Lautstärke unserer neuen Anlage geplagt. Mich würde das Schaubild auch einmal interessieren. Eine schlechte Befüllung des Kältekreislaufes, hat die Anlage in einer zu hohen Belastungsstufe fahren lassen, was dazu führte, dass in meiner Wahrnehmung die Lautstärke der Kreislaufpumpe noch verstärkt hatte und die auch die Leitungen zur Ausseneinheit stark vibrieren lies. Erst die Neubefüllung Kältemittelkreislauf lies die Anlage in den Parametern arbeiten wie vorgesehen. Das hat aber ein Viessmanntechniker gemacht, ausgestattet mit Laptop und geeigneter Software. Ich denke viele Fachbetriebe sind dazu ungeeignet, da die Mitarbeiter nicht genug geschult und mangels Fachwissen sind. Wie lang sind deine zwei Leitungen von und zu der Ausseneinheit zur Inneneinheit? Sind Schwingungsbögen eingearbeitet? 50 % Sekundärpumpenleistung sind schon arg eng um auf 700 Liter in der Stunde zu kommen, das kannst du evtl. am Heizkreisverteiler ablesen, falls Flowmeter verbaut sind. Was mich noch interessieren würde, auf welchen Wert das Überstromventil gestellt ist.