Hallo Samy 123, meinst Du das letzte Bild von 16:48 ? Da steht die Anlage. Hallo memakr, ja ,das siehst Du richtig, die Werte sind gleich, das meinte ich mit den " Merkwürdigkeiten". Du schreibst ja, das auf der Anlage noch Garantie besteht. Hier muß der HB bei Viessmann ein Ticket erstellen, mit der Aufforderung, den Mangel zu beseitigen. Das kannst Du als Endverbraucher bei Viessmann leider nicht. Ich hoffe dann, das Viessmann einen Kältetechniker, der sich dann auch Gedanken macht und Messungen durchführt, zur Anlage schickt. Mit dem HB darfst Du nicht böse sein, die können es nicht, Kältetechnik ist sehr umfangreiches Gebiet. Lt den Bildern finde ich die Werte nicht korrekt. Wenn das Kältemittel mit Tc aus dem Kondensator kommt, ist dieses schon Siedebereit, beim kleinsten Druckabfall ansteht schon Gas vor dem Ex.Ventil, damit wird der Verdampfer nicht richtig beschickt. Das kann eine Vereisung mit unterstützen, weil das To dadurch abgesenkt wird. Wobei die Vereisung natürlich abhängig von der Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und To ist. Also nicht vom HB abwimmeln lassen, da muß ein Kältetechniker von Viessmann vor Ort. Du kannst ihn gerne über meine Aussagen "informieren". Manchmal hilft so etwas. 😉 Sollte ich total falsch gelegen haben, bitte um Info, wir lernen ja alle und gerne hinzu. Freundliche Grüsse Peter