Hallo karokaro, ich sehe, das die Kältemittelaustritttemperatur im vergleich zum " tc " viel zu weit weg ist. Normal ist, das die Temperatur ca.5 k geringer als das "tc ". Zb. im vorletzten Bild Tc = 62,6, Austritt aus dem Kondensator, =34 °C. Von der Ferne ist der Verdacht erst einmal, entweder Fremdgas in der Anlage, oder hoffnungslos überfüllt. Da im letzten Bild tc und Kältemittel Temperatur bei Stillstand der Anlage identisch ist, tippe ich eher auf eine Überfüllung der Anlage. Mit Fremdgas in der Anlage ist der Druck bei Stillstand im Kondensator immer höher als die Kältemitteltemperatur. Zusätzlich muss geprüft werden, ob die Kältemitteltemperatur zwischen Kondensatorausgang und vor dem Eingang Ex.-Ventil identisch ist. Wenn die Temperatur niedriger ist, wird, wenn montiert, über den Siebfilter ein Druckabfall stattfinden, dieser ist dann verschmutzt. Diese Quellen muss ein Kältetechniker vor Ort prüfen. Gruß Peter