Hallo Reinhard, Die Idee von Michael ist sehr gut. Ich habe folgende Änderungen vorgenommen. Den Hydraulischen Abgleich, der bei deiner Heizung gemacht wurde!? Habe ich um den Faktor 1,75 an den Ventilen erhöht. Diesen Tipp bekam ich in dem Forum,Haustechnik. Dann habe ich die Restförderhöhe auf 164 mbar gestellt, die Heizungspumpe läuft jetzt mit 60% im Normalbetrieb, Reduzierten Betrieb mit 45%. Im Normalbetrieb ist der Volumenstrom bei ca.480 ltr/min. Die Neigung steht auf 0,8, das Niveau bei 4,0. Sämtliche Ventile,9x, stehen auf 5. Im Schlafzimmer,1x, auf 3,5. Die Raumtemperatur fahre ich also nur über das System, bei möglichst kleiner Vorlauftemperatur, wir wollen ja in den Brennwert hineinkommen. Das Takten, anfänglich bei 17/Std. liegt jetzt, je nach Außentemperatur, bei 0,5 - 5 am Tag.Warmwasser kommt hinzu. Bei 4°C Außentemperatur sehe ich immer noch 8-9% Brennerleistung. Bis 7°C Außentemperatur läuft die Heizung durch. Vorlauf.-und Rücklauftemperatur liegt bei ca.5-7 K. Ich hoffe,Dir etwas geholfen zu haben. Grüße Peter