Hallo Teldrem, Lt.Bild hat die Anlage eine Mehrfacheinspritzung, der Verdampfer ist symmetrisch ungleich beaufschlagt. Dieses deutet auf Füllungsmangel hin. Vorgekommen ist auch, das die Kernrohre falsch gesetzt sind. Das Ex.-Ventil hat einen Stellsignal von nur 9 % bei einem To von -22,8 °, Die Temperatur am Verdampfereingang wird mit -16,0° und am Verdampferausgang mit - 13,4° angezeigt, Ausgang wärmer als Eingang ? Diese Punkte müssen vor Ort, am besten von einem Kältetechniker, überprüft werden. Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen. Grüße Peter