Benni 1 Sorry, der Hydraulische Abgleich war zuerst nicht so korrekt, und wurde nachgerechnet. Damit wurde der Volumenstrom von ca.220 L/H auf 350-360 L erhöht. Sämtliche Ventile,10 Stk. sind ganz aufgedreht, die Temperatur fahre ich über das Niveau und die Neigung. Im Moment,Neigung bei 0,8,Niveau bei 2,0,Soll Temperatur 20 °C, keine Absenkung. Im Moment deshalb, weil die Spreizung bei 10 K ist, und ich in der kommenden Heizperiode versuche, die Spreizung auf 5-7 K zu bekommen.um die Brennertaktung noch weiter herunter zu bekommen. Diese Tipps bekam ich in diesem Forum. Die Brennertaktung ,vorher 17 / Std. ist zur Zeit bei 4,8 / Std. Ich hoffe, das ich nächste Woche,Wetterabhängig, damit beginnen kann. Hallo qwert 089, vielleicht kannst Du mir auch die Auskunft über die Parameter für die Heizkreispumpe geben? Eine Frage habe ich zu dem Parameter 1100.2 auf Seite 63, "Solldrehzahl der Primärkreispumpe im Heizbetrieb". Auf Seite 72,Parameter 1102.0 und Parameter 1102.1 ist die Primärkreispumpe mit Min.-und Max.Einstellungen beschrieben. Wie passen denn diese Parameter zusammen, bzw. was stelle ich hier ein? Beste Grüße Peter