Hi Thomas, das klingt ziemlich tricky bei dir. Vor Allem durch das Zusammenspiel mit Tado kann hier niemand das Verhalten einschätzen. Gibt es noch irgend etwas im Regelkreis oder der Steuerung, was mir da einen Streich spielt? Dass das neue Vorrangumschaltventil nicht sauber schaltet, kann ich mir fast nicht vorstellen (um das sicher zu prüfen, müsste ich mal ne Nacht neben der Heizung verbringen. Kann ich sonst noch etwas prüfen/ ändern? Hat wer ne Idee? Ich würde 3 Sachen vorschlagen: 1.: Die WW- Zeit(en) auf den Tag einschränken, speziell auf Zeiten wo du da bist und es live beobachten kannst. Dann hast du eine Chance das Problem zu erwischen. Die Absenkzeit müsste dann früh entspr. später enden, sodass die Voraussetzungen passen. 2.: Tado vorübergehend rausnehmen. Alles was über den KM- Bus eingebunden ist, kann die Abläufe in der Steuerung beeinflussen oder stören. 3.: Einen preiswerten USB- Optolink- Adapter kaufen und mit der Testversion von Vitosoft das Verhalten der Therme über einige Zeit mitschreiben. Das kann sehr aufschlussreich sein. Hier noch das Manual. Dass Wasser aus einer Pumpe tropft, ist auch bei "Überhitzung" nicht normal. Mach ggf. mal Fotos davon, incl. der Einbausituation. Gruß Fiedel