Ich bin zufällig auf die Lösung dieses Problems gestoßen: Die thermische Zirkulation war auf 45°C mit Ausschalthysterese von 5K eingestellt. Bei einem Wert für T-Soll kleiner 45+5=50 würde die Bedingung für das Ausschalten der Zirkulation nicht mehr erreicht werden können. Daher wird einer niedrigerer Wert für T-Soll nicht zugelassen. Ein Hinweis im Handbuch wäre hilfreich gewesen. Vielleicht könnt ihr das ja noch aufnehmen?