Gelegentlich stellt mich die Steuerung WO1C (Vitotronic 200 an einer Vitocal 300-G BW 301.B10) noch vor Rätsel. So habe ich gestern einen HK-Pufferspeicher-Aufheizvorgang verfolgt. Zeitprogramm "normal", Sollwert HK-Vorlauf 27°C. Parameter 7209 (Ausschalthysterese Heizwasser-Pufferspeicher) ist auf 8K eingestellt. Man sollte also meinen, dass die Beheizung bis auf eine Pufferspeichertemperatur von 35°C erfolgt. Tatsächlich schaltete sich die WP aber bei 31°C ab - und das auch nicht bei Erreichen dieser Temperatur, sondern da wurde schon einige Minuten lang 31°C angezeigt. Kein Statuswechsel im Zeitprogramm oder sonst irgendeine zeitgesteuerte Bedingung (dagegen spricht auch die Ausschaltzeit um 19:57 Uhr). Keine Fehler aus Anlagen-Logbuch (nur Meldung "Verdichter aus") oder Kältekreis-Meldungshistorie ersichtlich.
Wie lässt sich das Rätsel lösen? Gibt es noch ein weiteres Log mit tiefergehenden Details?
Der Interesse halber: Welcher Sensor wird zur Abschaltung bei Zeit-Wert "Reduziert" verwendet?
Es ist der Wert 80 eingestellt bei 7209 (in dieser Hinsicht ist das Handbuch eindeutig).
Heute nochmal beobachtet: Zum Zeitpunkt der Abschaltung Sollwert Heizvorlauf 26°C, Sekundär-Vorlauf 39°C, -Rücklauf 31°C und Heizpuffertemperatur 37°C. Passt irgendwie nicht zusammen, da 26+8=34 ist. Normale Meldung im Logbuch: "Leistung auf Null, SC:HK ZA:WP1 600sek".
Ein weiteres Rätsel habe ich bei der Durchsicht des Logbuchs gefunden: Der Heizkreis wurde zwischen 8:25 und 8:30 beheizt. Ganze fünf Minuten... Könnte eventuell mit der HK-Ausschaltoptimierung zusammenhängen? Die ist aktiviert, und um 10:00 ist eine Zeitgrenze. Eineinhalb Stunden für eine komplette Aufladung könnte hinkommen. Ich werde die Optimierung für den HK mal deaktivieren. Bei 1000 Liter Puffer sollte auch so für zwei Stunden Reserve da sein.
Sollwerte Heizvorlauf und Pufferspeicher sind stets identisch (bei mir zumindest). Der Wert war also auf 26 Grad.
Gestern nochmal eine HK-Pufferspeicheraufheizung beobachtet: Zum Abschaltzeitpunkt folgende Temperaturen: 27°C Sollwert Pufferspeicher, 37°C Sekundär-Vorlauf, -Rücklauf 30°C sowie HK-Puffertemperatur 36°C. Zeitschema mit Wert "normal". Meldung im Logbuch wie gehabt: "Leistung auf Null, SC:HK ZA:WP1 600sek". Da steht jedenfalls nicht "Ausschalthysterese erreicht" oder "Sollwert erreicht" (ich meine, das auch schon irgendwann mal gelesen zu haben). Soll das so sein?
Heute nun wieder so ein Kurzstart: Von 6:18 bis 6:27 Uhr wurde der HK-Puffer beheizt, endete mit üblicher Meldung "Leistung auf Null..." . Um 6:39 startete die Beheizung des HK-Puffers erneut und läuft seither (dreiviertel Stunde jetzt). Kein Wechsel im Zeitprogramm - da ist für den Heizkreis bis 5 Uhr "reduziert" eingestellt und von 5-10 Uhr "normal". In der Meldungshistorie des Kältekreises habe ich nur Code 49 (täglich, oft auch mehrfach), ansonsten keine Fehlereinträge. Welche Erklärung für den Kurzlauf wäre hier denkbar?
EDIT: Nach einer Stunde HK-Puffer-Beheizung meldet Verdichter 1 im Logbuch "Ausschalthysterese erreicht". Na, geht doch mit der richtigen Meldung 😉 Temperatur im HK-Puffer liegt 9K über dem Sollwert von 27°C, der Sekundärrücklauf dürfte zum Ausschaltzeitpunkt also bei 29°C gelegen haben. Passt halt nur nicht mit der Angabe "Ausschaltzeitpunkt = Puffer-Sollwert + Ausschalthysterese = 35°C gemessen am Sekundärrücklauf" zusammen...
Kann gerne Bilder der beiden Seiten der Anlagenübersicht machen. Allerdings kann ich die nicht an einen Kommentar anhängen, oder?
Am Wochenende gab es übrigens wieder jeden Tag einen Kurzlauf von wenigen Minuten, zu unterschiedlichen Zeiten. An Tagen, an denen weder EVU-Abschaltung noch Wechsel des Zeitschemas erfolgt, ist das noch unverständlicher.
Hallo Flo,
die Solltemperatur lag heute bei 30, zzgl. 50K Hysteres ergibt 35. Sollte für WP kein Problem sein, da der Warmwasserspeicher problemlos bis 55 aufheizt. Habe heute die den Aufheizvorgang feinsäuberlich dokumentiert und die Anlage lief ausgerechnet dieses Mal gut. Lief ca. 1:20 Stunden und hat von 25 bis auf 34 aufgeheizt. Wie ich ja schon geschrieben habe, hat das zuletzt gar nicht funktioniert. Die WP hat sich teilweise nach 15 Minuten schon abgeschaltet. Ich habe auch das Integral dokumentiert, und es war dieses Mal tatsächlich so, dass das Integral "Wp für HK" von 100 bis auf 0 runterlief. Die WP lief aber noch ca. 5-10 Minuten weiter. Das Integral WP für Heizw.-Puffer war kurz vor dem Ausschalten auf 1 und ging kurz nach Ausschalten auf 0. Keine Ahnung, ob und wie der kausalte Zusammenhang ist.
Viel Grüße
Matthias
Schaltprogramme für Puffer und Heizkreis sind auf "normal".
Nachtrag zu der gestrigen Doku: Der Verdichter hat sich um 23:26, also nur ca. 80 Minuten später, erneut eingeschaltet und lief 10 Minuten. Das wäre für mich ein Indiz, dass die 35°C nicht ganz erreicht waren.
Heute habe ich das gleich nochmal gemacht mit Parameter 7209 auf 70. Die Zieltemperatur wurde im ersten Anlauf nicht erreicht, erneut ging die WP, dieses Mal ca. 20 Minuten später, ein zweites Mal an. Interessant ist, dass beim zweiten Mal nur das "WP für HK" Integral runterzählt.