Gelegentlich stellt mich die Steuerung WO1C (Vitotronic 200 an einer Vitocal 300-G BW 301.B10) noch vor Rätsel. So habe ich gestern einen HK-Pufferspeicher-Aufheizvorgang verfolgt. Zeitprogramm "normal", Sollwert HK-Vorlauf 27°C. Parameter 7209 (Ausschalthysterese Heizwasser-Pufferspeicher) ist auf 8K eingestellt. Man sollte also meinen, dass die Beheizung bis auf eine Pufferspeichertemperatur von 35°C erfolgt. Tatsächlich schaltete sich die WP aber bei 31°C ab - und das auch nicht bei Erreichen dieser Temperatur, sondern da wurde schon einige Minuten lang 31°C angezeigt. Kein Statuswechsel im Zeitprogramm oder sonst irgendeine zeitgesteuerte Bedingung (dagegen spricht auch die Ausschaltzeit um 19:57 Uhr). Keine Fehler aus Anlagen-Logbuch (nur Meldung "Verdichter aus") oder Kältekreis-Meldungshistorie ersichtlich.
Wie lässt sich das Rätsel lösen? Gibt es noch ein weiteres Log mit tiefergehenden Details?