Hallo zusammen, meine Annahme von gestern war leider falsch. Ich hatte die Intelligent Heat Control und die intelligente Pumpensteuerung deaktiviert und die Kennlinie blieb zunächst stehen. Heute um ca. 5:18 Uhr wurde sie aber wieder zurückgesetzt. Stand: Vitocal 200-A (AWO-E-AC 201.A16, Inbetriebnahme 2021) Eingestellt: Neigung 0,4 / Niveau −6 K (3006/3007) Rücksetzung auf 0,3 und −10 K oder −15 K, teils nach Stunden, teils über Nacht Keine neue Meldung in der Meldungshistorie Keine Viessmann-Thermostate oder Raumtemperaturkonsolen im Einsatz Kein Savings Assistant gebucht ViCare-App gelöscht, Kommunikationsmodul zeitweise abgesteckt: Die Rücksetzung trat trotzdem auf (einmal blieben die Werte 12 Stunden stabil) Externe Erweiterung (7010 = 0) und Smart Grid (7E80 = 0) nicht freigegeben Intelligent Heat Control und intelligente Pumpensteuerung inzwischen deaktiviert Viessmann Support ist kontaktiert Fragen: Welche weiteren Funktionen oder Parameter können 3006/3007 überschreiben (z. B. Energiemanagement, Zeitprogramme, Softwarestand der Regelung)? Lässt sich im Anlagenregler oder per Service-Zugang nachvollziehen, wer oder was einen Wert geändert hat? Hat jemand dasselbe Verhalten nach einem Softwareupdate beobachtet und eine Lösung gefunden? Anlagenwerte als PDF hängen an. Danke für jeden Hinweis!