D.h. du nutzt deine Heizung im Moment so als ob eine Ölheizung oder Einzel-Holzöfen wären und nicht wie eine Wärmepumpe mit FBH Damit deine WP Fehlerfrei funktioniert möchte sie mindestens 680l/h durch das System Pumpen. Vorzugsweise durch die FBH, wenn du nicht genügend Kreise offen hast, geht der Rest durch das Überströmventil und den Reihenpuffer und die Anlage schaltet nach wenigen Minuten wieder ab. Wenn du dich entschließen kannst genügend Kreise zu öffnen und das über 680l/h sind, kann man das ÜV so einstellen dass gerade nichts mehr durch den Bypass geht. Der BetonEstrich über der FBH hat ca. halbe Wärmespeicherkapazität wie Wasser. Meist ist der Estrich 7cm hoch . d.h bei dir sind 14 m³ Estrich verbaut, was einem Wasserpuffer von ca 7000 Liter entspricht. Du müsstes dich nur entschließen diesen Speichermasse zu aktivieren. Dann braucht man keinen zusätzlichen Puffer Deine vermeintlich unbeheizten Räume werden über die 3 beheizten Räume mit beheizt und "stehlen" diesen Energie. Das musst du mit einer erhöhten Vorlauftemperatur kompensieren.. erhöhten Vorlauftemperatur bei einer WP --> schlechter Wirkungsgrad. >>Macht das den Verdichter kaputt? Oder "nur" ineffizient? Beides. Ein Verdichter ist auf eine max Anzahl Starts ausgelegt. Wie hoch das genau ist schweigen sich die Hersteller aus. Der Kältekreis braucht ein paar Minute nach dem Start bis er effizient läuft. Wenn der Verdichter nach 5 oder 6 Minuten schon wieder ausschaltet ist das sehr ineffizient. Wenn du dein Verhalten nicht ändern willst, lass dir einen 1000l Puffer einbauen. VG