Hallo FLaufenstein, ich habe noch einmal bei der Funktion des Fremdstromanteils Parameter 7E02 nachgelesen. Hier ist es tatsächlich so, wenn dieser Wert auf 0 - 9 eingestellt wird, kann sich die Verdichterleistung an die zur Verfügung stehende elektrische PV-Leistung anpassen. Natürlich nur soweit, wie es die minimale Verdichterleistung zulässt. Die Funktion wird aber nur aktiv, wenn der normale Sollwert (ohne PV-Anhebung) erreicht wurde und sich die Wärmepumpe in Betrieb befindet, um die angehobenen Sollwerte zu erreichen. @Michi74: Sorry, die Funktionserweiterung des Fremdstromanteil-Parameters hatte ich überlesen. Viele Grüße °fl