Hallo,
Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwärmung:
-Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung = Steckplatz 21
-Heizkreispumpe Heizkreis 1 = Steckplatz 20
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung hat 2 min Nachlauf nach Speicherbeheizung (Nachlaufzeiz einstellbar von 1 bis 15 min / oder ohne Nachlauf) und nach 2 minuten Heizkreispumpe schaltet ein.
Überprüf noch einmal bitte ("Speichervorrangschaltung ist bei mir deaktiviert") Codieradresse A2 (bei dir muss A2:0 sein-Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe)
Und kann sein... auch: A5:5 - Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe „Aus“, falls Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als RaumtemperaturSollwert (RTSoll )
MFG
Kliba