Hallo Marchonisch,
deine Vitocal 200-S hat einen modulierenden Betrieb, weshalb es durch eine Leistungsreduzierung vor dem Erreichen der Solltemperatur zu einer Laufzeitverlängerung kommt.
Gerade bei einer Fußbodenheizung würde ich, ebenso wie Franky und Hausdoc schon geschrieben haben, keinen abgesenkten Betrieb einstellen. Bei der Warmwasserbereitung hängt es davon ab, ob ein separater Brauchwasserspeicher vorhanden ist. Wenn ja, solltest du prüfen, dass die Zirkulationspumpe nicht die ganze Zeit läuft und wenn ja, nur so lange, dass sie den Speicher nicht auskühlen lässt.
Bei einem Kombispeicher sollten die Brauchwasserzeiten so gelegt werden, wie ein tatsächlicher Bedarf besteht. Denn sonst verbringt die Wärmepumpe weit mehr Zeit in der Warmwasserbereitung als im Heizbetrieb.
Die Solltemperatur würde ich nur so hoch wie nötig einstellen. Jedes unnötig aufgeheizte Grad spart Energie.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen