Die Platine kam nun Gestern an und ich ging heute voller Hoffnung an den Einbau. Leider ohne Erfolg, die neue Platine macht dasselbe wie die alte. Der Fehler E100 trat auch wieder auf, wie bei der alten. Der untere Ventilator geht direkt auf Volllast, der obere dreht wohl normal. Nach einiger Zeit fährt die Anlage runter und geht bei allen Werten auf 0. Dann wieder hoch usw. Dann testete ich durch abziehen der Schläuche: ---Rot mit Strich. Zuluftdruck, weg, Schlauch dran Druck da) ---Blau mit Strich =Abluftdruck (abgezogen Luftdurchsatz hoch auf 270m³) ---Rot = Zuluftdruck 0Pa, Abluftdruck geht hoch bis 660pa , Luftdurchsatz geht hoch bis 540m³ , Abluftstufe 20m³ Finger oder Schlauch auf den Stutzen, Anlage fährt hoch, Abluftdruck 0, Abluftstufe 300m³ Auf Stufe 1 läuft sie stabil und ist regelbar. Später dann wieder nicht, trotz der selben Einstellung. Auf Stufe 2 fährt sie voll hoch. 650pa Abluftdruck, 511m³ Luftdurchsatz, Abluftstufe 45m³. Keine Veränderung bei Stufe 3 oder 4 Zurück auf Stufe 1 geht nicht Schlauch drauf, Anlage fährt hoch und runter. Dann sind mal die Erkenntnisse die ich bisher gewonnen habe. Für mich ist hier kein Muster erkennbar. Was mich nur stutzig macht, warum die neue Platine dasselbe macht wieder die alte. Der Servicetechniker ist für mich momentan noch keine Option, da ich den aufgerufenen Preis total überzogen finde, so wie übrigens auch eure Ersatzteilpreise. Brink und Wolf sind da deutlich günstiger, bei exakt den selben Bauteilen. Ich werde mich also weiter durch die Onlinehändler kaufen und mich durchtesten. Trotzdem taucht hier hoffentlich jemand auf dem evtl. an meinen Daten was auffällt, oder mir noch einen Tipp geben kann was ich testen könnte.