Hallo Markus, ja das gleich denke ich auch. Hier mal die Infos. Die Ich die schon mal geben kann. Anzahl der Heizkreise 25 stück. Die meisten werden die 100 m Länge erreichen. Bis auf die kleinen Zimmer, da wird die Länge 60-80 m sein. Und es gibt eine Wandheizung in den Obern Bad Länge 60 m. Die Vorlauftemperatur ist zwischen 33°-36° am Puffer. Vorlauf am FB-Heizkreisverteiler im OG 30°-33° Die Werte richten sich nach der Außentemperatur und nach dem 5K aktuell bei mir. Im Bad sind zwei FBH-Kreise verbaut, zusätzlich eine Wandheizung in der Dusche von ca. 6 m² Der Keller ist auch Komplett mit FBH ausgestattet. Der Keller ist zu 70 % außerhalb vom Erdreich. Was außerhalb vom Erdreich steht ist mit einen 0,49 gefüllten Ziegel WLG 0,07 gebaut worden. Dämmung unter der Bodenplatte 140mm XPS Plus 30 WLG 0,032Dämmung der Betonwände zum Erdreich 120mm WLG 0,035 (Zimmer zum Erdreich sind nicht bewohnet Zimmer. Das Haus ist komplett fertig. Gruß Marco