Hallo Michael, ich habe mir die Funktion mit dem Raumthermostat noch mal angeschaut. Beim Betrieb mit einem Raumthermostat wird zwar die Vorlauftemperatur reduziert, die Heizkreispumpe bleibt jedoch weiterhin in Betrieb. Wir können an dieser Regelung keine Heizkreispumpenlogikfunktion für die Heizkreispumpe einstellen. Es bringt dir auch nichts, wenn, wie im HTD beschrieben, die Adresse 22:01 eingestellt wird. Ich verstehe deine Denkweise, dass wenn der Mischer zu macht die Heizkreispumpe auch abschalten sollte. Ohne die Heizkreispumpe extern zu sperren wirst du das, was du vor hast, mit dieser Regelung jedoch nicht umsetzen können. Beste Grüße °pa