Hallo,
mir fällt immer wieder auf das unsere Vitodens nach wie vor dass KW auf Solltemperatur hält wenn der Mischer komplett geschlossen ist. D.h. Heizkreis VL-Temp erreicht und der Rücklauf ist warm genug. Bsp. AT 14°C, VL 21°C, Mischer zu da Rücklauf genug Wärme bringt. So weit, so gut!
Bei Sonneneinstrahlung bleibt dies nun so den ganzen langen Tag. Der Brenner kommt derweilen so auf 4 Ministarts/Stunde um das KW auf ca. 30°C zu halten. Dies kommt durch die Wärmeverluste der Zirkulation im Kesselkreislauf zustande. Bei uns ist die Strecke (also das Kesselwasser) zum Mischer/hydr. Weiche ca. 1Meter.
D.h. wenn der Mischer aufmachen würde wäre sofort nach Brennerstart warmes KW zur Versorgung vorhanden. Warum muss KW erwärmt werden wenn der Mischer zu ist, bzw. auch die interne KW-Pumpe laufen? Dies ist doch reine Energieverschwendung um den Kesselkreislauf zu bespassen. Ca. 0.004m3 pro Start x 4 x ca. 8-10 Std.
Kann ich die KW Erwärmung während der Mischer zu ist irgendwie ausschalten? Codieradresse?
Danke und Gruß
Michael