Hallo ABR, Ich war voriges Jahr als hfr1 im Forum gemeldet und hab die Verdichterfehlstarts gut in den Griff bekommen, dank der wertvollen Hinweise der Forenmitglieder. Hab jetzt auch die SW2532, dann gleich bei -4° Außentemperatur die Anlage von 22:00 abends bis 6:30 morgens über das EVU Stopsignal abgeschaltet und die Heizkörper wurden am morgen warm. Also die SW2532 dürfte tatsächlich eine Verbesserung sein. Ich habe allerdings nicht überprüft, ob der tatsächlichen Einschaltzeitpunkt des Verdichters 6:30 oder vielleicht 6:45 war. Das Problem lag ja offenbar daran dass der Inverter bei einem kalten Verdichter der SW die Verdichterdrehzahl nicht richtig gemeldet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Softwerker mit der neuen Release den Verdichter für 15 Minuten aufwärmen (entweder mit der Ölsumpfheizung oder mit etwas Gleichstrom im Verdichter) und dann den Start nochmal versuchen. Das wären dann die 240Watt. Ist natürlich nur eine Vermutung. Ich persönlich bin mit der SW2532 zufrieden, muss man halt zur Not 15Min früher starten.