Da die Zirkulationspumpe in der ViCareApp nur 4x am Tag geschaltet werden kann, muss man die Pumpe lange laufen lassen oder hat außerhalb der Einschaltzeiten kaltes Wasser. Bei langen Einschaltzeiten kühlt aber der Speicher unnötig schnell ab. Deshalb habe ich die Pumpe über einen Sonoff THR316 (geflasht mit tasmota, da keine Lust auf China-Cloud) mit einem Temperaturfühler gesteuert. Der Fühler sitzt unter der Isolierung des Vorlaufs der Warmwasserleitung, der Thr316 registriert die Temperatur der Leitung und vergleicht sie mit dem Wert vor 1 min. Steigt die Temperatur in dieser Minute über 0,3 °C durch Entnahme von Warmwasser, schaltet die Zirkulationspumpe für 3 min ein. Man braucht also nur wenig Wasser zu entnehmen und kurz zu warten, um die Zirkulation einzuschalten und damit Warmes Wasser zu haben. Funktioniert seit 3 Wochen ohne Probleme. Kosten sind unter 20€!