@chris-tian Deine Annahme zum 10K Delta des Wolf Tauschers ist grundsätzlich verkehrt. Das Delta eines Tauschers setzt sich aus div. Faktoren zusammen. Einfach und immer von 10K aus zu gehen ist zu einfach, eher falsch. Wenn du bei dem 600L/h Durchsatz auf der Primärseite hast, ihm aber auf der Sekundärseite 100 l/h ab ziehst, dann dürftest du bei maximal 1K liegen. (Wenn überhaupt) Wenn der Tauscher maximal (über) dimensioniert ist kann man im Extremfall von NULL Delta ausgehen. Korrelation in etwa verstanden ? Daher, auch aus dem Grund weil die Tauscher kein "Vermögen" kosten, würde ich immer so ziemlich zum Maximum greifen, und zwar je mehr, je geringer die VL Temperatur FBH beim Bau kalkuliert wurde. Macht ja null Sinn mit 40-50 Grad aus der WP zu kommen um dann 30 Grad in die FBH zu schicken, weil am Tauscher gespart, bzw. gepfuscht wurde. Dann gleich beim Bau 500 Euro mehr für den Tauscher ausgeben , 32 Grad aus der Pumpe in Tauscher, aus Tauscher 30 Grad in FBH. Da wird dann ein Schuh draus.