@Philipp_M Ich bin bei Angebot A . Trennspeicher, WP straight auf den Speicher, Heizkörper mit "normaler" Grundfos Pumpe versorgen. Läuft immer, Probleme mit Volumenstrom gibt es bei der Hydraulik nicht. So fahre ich auch, selbst ein Handtuchhalter im Sommer stellt die Hydraulik vor kein Problem. 300 Liter Puffer. Beim Warmwasser wäre ich bei euch, zukunftssicher, (aus Kindern werden Teenager) auch bei 300 Liter Speicher. Bei 6 Personen und "Duschpartys" sind 200 Liter arg dünn gestrickt. Bei der WP Größe bin min. bei einer 8er. Du schreibst, ihr bekommt mit 45 Grad VL alles warm, auch jetzt bei -5 bis - 10 Grad ? Etwas Sicherheit kakulieren, ggf. eine 10er ? Die Kleinste als Doppeltower ? Wie @Rudi_ schon schrieb, die Berechnungen legen 20 Grad zu Grunde, uns jedenfalls zu wenig. Ist auch leiser als eine mit einem Lüfter, da die Lüfter im kleinsten Doppeltower mit weniger Drehzahl laufen als bei einer leistungsstarken kleinen Anlage.