Also ich habe die Speed Comfort unter den HK in den Räumen mit großen Fenster und Außenwand verbaut. Die Wärmeverteilung findet dort schneller und gleichmäßiger statt. Durch das Thermostat schalten sie sich ein (33 Grad) und auch wieder aus. Der Hinweis mit den Heizkörperventil und etwas höheren Durchfluss ist auch wichtig, so bin ich bei mir auch vorgegangen, musste die Vorlauftemperatur etwas anheben und habe die anderen Räume entsprechend gedrosselt und die zu kühl blieben etwas erhöht. Ich habe mir zusätzlich Staubfilter drunter geklebt damit dieser nicht zu sehr aufgewirbelt durch den Raum schwebt. Ich höre die Lüfter nur wenn ich direkt am Heizkörper lausche. Ist aber nicht unangenehm. Davon abgesehen finde ich den Volumenstrom sehr niedrig, ich habe 20 Heizkörper und davon 14 voll offen am Thermostat. Von der WP zum Puffer (400l) fahre ich mit 1600l/h, im Heizkreis mit 1400l/h. Habe die gleichen HZK (22). Wenn der Volumenstrom zu gering ist versucht die WP über höhere Vorlauftemperaturen den Heizbedarf sicher zu stellen. Wenn diese Wärme aber nicht abgeführt wird verbrennt hier unnötig Strom. Ich hoffe Du hast einen Puffer verbaut? Ich würde meinen dass Du mit der WP und der Wärmemenge mindesten 1400l/h im Volumenstrom brauchst. Wurde der Volumenstrom selbst so angepasst oder ist das Sieb in der Außeneinheit zu? Ich heize hier mit einer 0,4/6 Kurve in einer 13kW Anlage für 160qm. Irgendwas ist bei Dir nicht richtig konfiguriert oder funktioniert nicht richtig. Die Anlage finde ich auch ziemlich knapp bemessen.