Wie @Flo_Schneider schon schreibt, normal zieht die WP den Batterie Speicher leer. Deswegen wird bei Verwendung einer Backup Box im Falle eines Stromausfall die WP gesperrt bei Notstromversorgung, die Inneneinheit läuft aber wohl wegen Frostschutzfunktion weiter. Kann aber vielleicht sein dass ein falscher Verdrahtungsplan bei der Inbetriebnahme ausgewählt wurde? Zum Anderen Thema: Die Anlage muss als Systemverbund angemeldet werden, dann funktioniert auch Smart Grid. Ist das bei Dir so geschehen, also WP Führungsgerät? Can Bus verbunden? Dazu muss der HB und/oder ein VM Techniker aktiv werden. Die VX3 muss zurück gesetzt werden, dazu muss ein VM Mitarbeiter im Werk sich auf die Anlage schalten, das geht nur mit einem weiteren Techniker vor Ort der das anstößt (telefonisch). Beide Geräte müssen per Can Bus verbunden werden. Anschließend muss eine erneute Inbetriebnahme von der WP aus gestartet werden, diese ist dann das Führungsgerät. Funktioniert nur mit Viguide für Fachbetriebe. Ich hatte beide Anlagen 2 Jahre getrennt laufen weil zu unterschiedlichen Zeiten installiert. Seit knapp einen Monat nun als Verbund. Daher kenne ich den Ablauf. Bin zufrieden so. Wenn Du PV Überschuss Wärme eh nicht nutzen willst kannst Du dir den Aufwand sparen.