Die statische Höhe hat nichts mit der Restförderhöhe zu tun. Eine Fußbodenheizung hat typischerweise einen Druckverllust von 3,5 m. Jezt muss man die Kennlinie der Pumpe ansehen und kontrollieren, wieviel Heizwasser diese Pumpe bei 3,5 - 4,5 m Druckverlust fördern kann. Bei der geräteinternen Pumpe deines jetzigen heizgerätes sind das nur ein paar hundert Liter/h. Benötigt werden bei 230m² ca 2m³ Heizwasser/h. Die notwendige Heizkreispumpe ist demnach z.b. eine Grundfos Magna 3 25-60 oder 32-60. Das Ganze hinter einer hydraulischen Weiche. Eine Wolf CGB... wird in der Regel kaum älter als 15 Jahre. Dein Gedankengang , das Heizgerät dabei zu tauschen macht schon Sinn. Du brauchst außer dem Heizgerät (z.b. Vitodens 300 19 oder 26 KW ( Je nach Warmwasserbedarf) ein Mischermodul (Wandmontage, 7301062) , eine hydraulische Weiche, einen geeigneten Mischer sowie die o.g. Pumpe.