zu 1. Es ist durchaus möglich, daß das interne Ausdehnungsgefäß für die Anlage viel zu klein ist. Das trifft vor allem auf Anlagen mit großem Wasserinhalt wie Altinstallation mit großen Radiatoren odeer Fußbodenheizung.zu. zu 2. Das Sicherheitsventil muss bei Warmwasseraufheizen ansprechen. Das ist kein Mangel. Früher hat man hier einfach ein Trinkwasserausdehnungsgefäß installiert. Heite weiß man, daß diese Gefäße Keimschleudern sind. So ein Sicherheitsgefäß kann viele hundert mal ansprechen und es wird anschliessen wieder Dicht. Genausogut besteht aber auch die Möglichkeit, dass diese Sicherheitsventil nbach 1/2 Jahr dauerhaft inkonntinent ist. Regelmäßig betätigen würd ich es nicht. Bei einem DN 100 Sicherheitsventil eines Dampfkessels wär das was Anderes.... Ein Wasserverlust von 24 l /p.a. ist mehr als "lächerlich" . Selbst wenn es 1000 l im Jahr wären...... was kostet 1 m³ Wasser incl Entsorgung? 2,50€?