Ziemlich sicher Inbetriebnahmefehler. Eine Solaranlage ist keine Heizung - somit gelten bezüglich Vordruck Ausdehnungsgefäß andere Gesetze. Hier nimmt man 1,5 bar plus "statische Höhe" als mindest Vordruck an. Wenn bei dir von Ausdehnungsgfefäß bis OK Kollektor ein Höhenunterschied von 8 m besteht sollte der Vordruck wenigstens 2,3 bar betragen. Der Praktiker würde hier 2,5 - 3 bar wählen und den Anlagendruck im kalten Zustand 0,5 bar darüber einstellen. Auf diese Weise kocht die Anlage nicht so schnell und Ludftprobleme sind Geschichte