F2 = Begrenzerauslösung. Was soll daran komplex sein? Eruieren ob die im Heizbetrieb oder im Warmwasserbetrieb aufgetreten ist. Bei Warmwasserbetrieb: Warmwasser - Wärmetauscher verkalt -> entkalken oder erneuern, oder Sekundärladepumpe defekt. Bei Heizbetrieb: Heizkennlinieneinstellung prüfen ( Läuft das Gerät ggf gegen ein geschlossenes System? Wurde beim Tausch des MAG anschliessend der Wärmetauscher gründlich entlüftet ? Dazu befindet sich im Gerät ein entsprechender Klarsichtschlauch. Daß ein MAG nach 6 Jahren stibt kann durchaus normal sein. Bei einem 6 Jahre altem Auto ist ja auch ein Platten möglich. Daß dein Fachmann nicht von vor Ort die technische Hotline angerufen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Läuft die Anlage denn nun? PS: Die Kontaktaufnahme erfolgt normalerweise am selben Tag. Außer dein Fachmann hat erst kurz vor Dienstschluss gemeldet - dann am nächsten Tag. Ich fürchte, hier müsstest du mit deinen Fachmann mal ein paar klärende Worte wechseln.