Wenn im laufenden Betrieb das Sicherheitsventil anspricht, besteht Wartungsmangel oder ein Inbetriebnahmefehler. Wenn der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes nicht stimmt, kann mann noch so oft die Kollektoren spülen. Es wird nach Stagnation wieder zu Ausfall führen. Der korrekte Vordruck beträgt 1,5 bar + "statische Höhe"x0,1. Der Anlagendruck liegt ca 0,5 bar darüber, mindestens jedoch 3 Bar. Eine Vordruckbestimmung wie bei einer Heizanlage wär hier denmach unpassend.