Bei mir wurde nicht der Verdichter sondern der Inverter getauscht. Bei mir gab es, im Gegensatz zu dir, aber auch keine Fehlermeldung die eher auf Verdichter hinweist (siehe Beitrag weiter oben). Nachdem der Viessmann TD erst an der IDU per Laptop evtl. Fehlermeldung ausliest und Praxistest macht (gut das der Fehler auch bei ihm gleich auftauchte) ging's an die ODU. Um an den Inverter zu kommen: Front-Gitter abnehmen, re. Seitenteil, Deckel aufschrauben damit das re. Frontblech entfernt werden kann. Damit kam er von vorne an den Inverter (auch der Volumenstrom Sensor war so zugänglich). Dann wieder zusammenbauen. Im Rahmen dessen wurde auch der VL Sensor auf Öl in der Steckverbindung geprüft (gab's wohl schon Probleme das da Öl reinkam). Testlauf der Anlage mit voller Leistung. Gesamtdauer schätze ich mal 2,5 - 3 Std. So genau hab ich nicht notiert. Es gibt in den Unterlagen irgendwo Bilder mit Seitenansicht auf geöffnete ODU. Wenn's bei dir der Verdichter sein sollte kommt er evtl auch ohne Demontage der Front zum Austausch dran. Dafür wird ja aber die Kältemittelleitung betroffen sein die er vielleicht erst leeren und dann ordnungsgemäß füllen (+Dichtigkeitsprüfung) muß. Ich Denke zeitlich wird dies vergleichbar sein. Falls es regnen sollte - Regenschutz, grossen Schirm oder so bereithalten damit's nicht in die Einheit rein regnet. Steht irgendwo in den Unterlagen das Betreiber diesen bereitstellt. Und alleine kannst (und sollst) du da in dem Fall nichts machen, das macht der Viessmann TD. Wenn die Kältemittelleitung involviert ist darfst du an die sowieso nicht ran. Wenn er dann eh schon da ist: Lass dir zeigen wo das Filter Sieb der Außeneinheit ist und wie das gereinigt wird. Gibt aber auch ein Video das erklärt, ist recht simpel zu erledigen. Sprech ihn an ob er schon Zugriff auf das Update 10/2025 hat, dann kann er auch gleich aufspielen und du bist wieder top aktuell. Gruß Karl
... Mehr anzeigen