2000 L Öl entsprechen ca. 20000 kw/h Wärmeenergie. Demnach sollte eure WP rd 13 kw Leistung haben. Bei der hohen VL-Temperatur, die Ihr über Kennlinie und Niveau fahrt schätze ich, dass Ihr nicht über eine JAZ von 3 kommt. Demnach müsstet Ihr mit ca. 6700 kw/h im Jahr rechnen, wenn Ihr die WP so regelt wie vorher die Ölheizung. Da Ihr die RT über die APP = Thermostate regelt, lasst Ihr die WP gegen die Wand fahren. Beim Auto wäre dass, Vollgas geben und mit der Bremse das Tempolimit einhalten. Eine WP lebt aber von eine eher niedrigen VL-Temperatur, dafür mit gleichmäßiger, kontinuierlicher Wärmeabgabe. Aufgabe: Alle Heizkörperthermostate komplett auf höchste Stufe. Nun wird die Bude vermutlich zu warm, dann das Niveau tiefer einstellen. Nach jeder Änderung; Warten, Warten. Die Änderungen benötigen Zeit. Mit der Kennlinie stellt Ihr ein, wie das Gebäude auf Witterungsänderung reagiert. AT wird kälter/wätmer > RT bleibt konstant > Kennlinie passt AT wird kälter > RT wird wärmer > Kennlinie nach unten AT wird kälter > RT wird kälter > Kennlinie nach oben. Die Verteilung der RT in den einzelnen Räumen über den hydr. Abgleich machen. In den Räumen die zu warm sind, den Rücklauf etwas drosseln. (Stellschraube am Anschluß) Ziel ist, dass die Thermostate überflüssig werden und das Raumklima komplett über die Regelung AT und RL erfolgt. Best Grüße Ralf
... Mehr anzeigen