Die richtige Einstellung für eigne Haus zu finden darf ruhig 1 bis 2 Jahre dauern und bei nagelneu ist der Energiebedarf auch höher, aber in der Neigung schlägt sich das nicht so extrem wieder. Erst einmal auf 0,4 gehen ist okay. dann beobachten und ggf. nach regeln. Mit der Kennlinie/ Neigung stellt du die WP auf die Dämmung des Hauses ein. je besser die Dämmung, desto niedriger die Neigung. Bei den Einstellung immer die Witterung und die Raumtemperatur im Auge haben. Draussen kälter/ Wärmer > RT bleibt stabil = Neigung = Gut Draussen kälter / RT > kälter = Neigung höher stellen Daussen kälter / RT > wärmer = Neigung senken. Mit dem Niveau machst du eine parallele Verschiebung der Neigung generell zu Warm = Niveau niedriger generell zu kalt = Niveau höher. Welche Heizlast hat die Berechnung ergeben? Dein Anlage moduliert nur zwischen 5,9 bis 13,7 kw. Da ist völlig überdimensioniert. Hier solltest du dem HB kräftig auf die Füße treten und eine Wandlung auf eine kleinere Anlage A8 oder A6 verlangen. incl. Rückzahlung der Mehrkosten für die A13. ( vor 10 Jahren hatte ich dass bei meiner Anlage leider auch nicht gewusst) Ich hatte von Anfang Dez. bis Ende Jan einen Totalausfall der WP wegen eines Platinenschaden. Wir haben mit den Kaminofen, Heizleistung 4kw, das ganze Haus warm bekommen. Auch bei der sehr kalten Woche mit -10 bis -14°C. Was sagt dein Energieausweis zur benötigten Primärenergie? Wenn ich bei Dir mit angenommenen 50 w/m2 x 170 m2 rechne, komme ich auf 8,5 KW. Die x 0,8 ergeben eine Heizlast von 6,8 kw.