Für einen Neubau mit FBH ist Neigung 1,4 sicher viel zu hoch, unbedingt erheblich niedriger stellen. Die passende Heizkennlinie musst du im Winter, bei tiefen Aussentemperaturen und möglichst ohne Sonne, ausprobieren und "richtig" einstellen (testen bei ganz geöffneten Thermostatventilen, sonst merkst du nicht, wenn es zu warm wird). Nach jeder Änderung einen Tag abwarten, das Haus reagiert nur träge. Wenn das Haus ein gut gedämmter Neubau ist, kannst du Frostschutz (Pumpe) auf eigene Verantwortung ausschalten. Wichtig ist vor allem, dass sämtliche Heizungsleitungen überall ganz innerhalb der Wärmedämmung liegen. Parameter A4 ist in Parameterebene 2, Heizkreis 1/2/3, gleich nach A3. Die Absenkung durch die Stellmotoren nachts macht keinen Sinn, die Anlage wird durch die Vitotronic geregelt. Du riskierst höchstens, dass die Pumpe gegen geschlossene Ventile fährt - siehe aktueller Zustand nachts. Lasse die Stellmotoren die ganze Zeit auf der Soll-Temperatur für Tagbetrieb und überlasse das zentrale Ausschalten der Vitotronic. Aber nochmals der Hinweis: In einem gut gedämmten Haus mit FBH ist Abschalten nachts in der Regel wenig bis nicht sinnvoll; die FBH ist träge, und bei guter Dämmung wird durch die Abschaltung für nur ein paar Stunden kaum Energie gespart. Deine Raumtemperaturfühler "machen" übrigens keinen Frostschutz, die Ventile bleiben nur ausreichend offen, um bei laufender Pumpe Heizungswasser durch zu lassen. Die Pumpe für Frostschutz wird jedoch durch die Vitotronic ein- und ausgeschaltet. Bei einem längeren Winterurlaub deshalb besser den Frostschutz mit A3/A4 aktivieren, und auch die Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb höher stellen (z.B. 14-15 Grad).