Hallo Stefan, ich bin auch kein Fachmann, obwohl man hier über die Likes schnell zum Experten wird. Ich schaue nur auf Dein Foto: Wenn die knapp 70°C nicht gerade deshalb so hoch sind weil gerade Warmwasser gemacht wurde, dann sind diese scheinbar notwendig um die Wohnung auf 21°C zu bringen wie die schriebst. Die Steigung von 1,4 zeigt auf ein eher weniger gedämmtes Haus. Gleichzeitig musst Du der Steuerung mitteilen, dass der Vorlauf erheblich gesenkt werden muss (14-8), damit Du morgens 17-18°C hast, was meines Erachtens bei der Steigung zu einem starken Rückgang der Vorlauftemperatur führen sollte. Das wiederum widerspricht sich m. E. irgendwie. Hast Du eine Hocheffizienzpumpe eingebaut, die auf ganz kleiner Stufe läuft oder eine normale Pumpe mit Einstellmöglichkeiten, die auf Minimum steht? Ich versuche es mir zu erklären. Es ist nicht klug mit hohen Vorlauftemperaturen zu fahren, da dann die Verluste in weniger gut gedämmten Rohrleitungen usw. hoch sind. Wie hoch ist die Kesseltemperatur, wenn schon ca. 1-2 Stunden die Nachtabsenkung aktiv ist? Gruß Schanks