Hallo Kartoffelheld, zur 1. Frage hier ein Auszug aus der Planungsanleitung:
zur zweiten Frage: Es muss stets beachtet werden, dass im Aufstellraum kein Unterduck entsteht, der unter Umständen dazu führen kann, dass der Rexola nicht starten kann oder Abgase in den Aufstellraum strömen können. zur dritten Frage:
Der Vitocal 161-A, Typ WWK/WWKS kann zur Trinkwassererwärmung über ein Leitungssystem (warme) Abluft aus mehreren Räumen zugeführt werden, z. B. aus WC, Bad, Küche. Die bei der Trinkwassererwärmung abgekühlte Abluft wird von der Vitocal 161-A als Fortluft ins Freie geführt. Zur Vermeidung von Unterdruck im Gebäude muss den Räumen über separate Zuluftelemente kontrolliert Außenluft zugeführt werden. zur vierten Frage: Eine Unterstützung der Vitocal 161-A durch den Rexola, um die 65° C, ist steuerungstechnisch nicht möglich, da die Vitocal nicht mit dem Kessel kommunizieren kann. Du kannst über den Parameter r11 die wöchentliche Aufheizung deaktivieren. Diese Funktion ist dafür gedacht, die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten, wenn nicht regelmäßig Warmwasser entnommen wird.
Beste Grüße °jo