Hallo Sonnenschein,
kannst du mir sagen, wie du den Ertrag, den die Anlage bringt, ermittelst. Wenn du über die Regelung die Wärmemenge abfragst (Wärmebilanzierung), ist es zwingend erforderlich, dass die Basiswerte, die zur Berechnung dienen, korrekt eingestellt sind. Du musst den maximalen Durchfluss am Takkosetter ablesen und diesen in der Codierung 2 unter Solar mit der Adresse 0F entsprechend einstellen. Zudem muss die Adresse 0E auf 1 stehen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich lediglich um einen rechnerisch ermittelten Wert handelt, der nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden darf.
Wenn du eine belastbare Auswertung der Erträge wünschst, empfehle ich die Installation eines externen Wärmemengenzählers. Der ist um Einiges genauer.
Beste Grüße °jo