Hallo TommyF, prinzipiell stimmt das, was @Franky gesagt hat. Ungeachtet dessen würde ich die Codierung 0F (nicht 0E, die muss auf 1 stehen) und den maximalen Volumenstrom, den du am Tacosetter abliest, wenn die Pumpe mit voller Kraft läuft, nochmal ins Auge fassen. Wichtig ist, dass der Volumenstrom in 0,1 L - Schritten eingestellt wird (0,1 = 1; 0,7 = 7; 3,5 = 35; etc.). Wenn das korrekt eingestellt sein sollte, würde ich die von @Franky genannten Punkte prüfen lassen. Ein Hinweis noch: bei den in der Regelung des Vitodens angezeigten Bilanzierungswerten handelt es sich um rechnerisch ermittelte Werte. Wenn du eine genaue Bilanzierung wünschst, empfehle ich die Installation eines externen Wärmemengenzählers. Mal abgesehen davon, halte ich den Volumenstrom von 6 - 7 L/min am Tacosetter bei 4 m² Kollektorfläche für sehr hoch. Das solltest du auch nochmal nachrechnen lassen. Wenn ich nicht irre, sollte der irgendwo bei 2 L/min liegen. Unter Umständen muss der Volumenstrom am Tacosetter gedrosselt werden. Wenn das passt, stellst du 0F:20 ein. Beste Grüße °jo