Danke für das Lob. Ich schrieb ja, "d4 ist bei deiner Regelung nicht dokumentiert. Aus einer andern weiß ich, das bedeutet, dass eine Elektronikleiterplatte oder ein Störmeldemodul nicht richtig gesteckt ist. Vermutlich war das mit dem STB falscher Alarm." Wie ich vermutet hatte, hat sich die Regelung verstellt und meinte, sie hätte ein Störmeldemodul. Sie hatte aber keines. Durch das Rücksetzen passt nun wieder alles. Da kommt man nur drauf, wenn man sich mit den Regelungen wirklich gut auskennt. Wird aber im Heizungshandwerk leider immer seltener. PS: Der Brenner war auch nicht defekt, frag mal den Heizungsbauer, ob er dir entgegenkommt. Zur Not kannst du den alten bei ebay verkaufen. Selbst wenn die Fehlermeldung gestimmt hätte, kann die STB-Fehlermeldung nie am Brenner liegen. Wie der Heizungsbauer auf diese Idee kommt ist mir unerklärlich.