Mischermotor (Viessmann) ist gegenwärtig vorhanden. Somit dürfte die von dir erwähnte Mischererweiterung ohne Motor ausreichen. Ggf. werde ich die Steckerverbindungen anpassen. Korrekt, dann kannst du die Mischererweiterung für Wandmontage nehmen, die ist ohne Motor. Wenn du keine Fußbodenheizung hast, kannst du den Mischer auch stilllegen. Alle Sensoren incl. Außentemperatursensor sind dabei. Holzofen: Du schließt an Stecker 96 zwischen 1 und L einen Thermostaten an, sollte einen Wechsekontakt haben. ( s. Serviceanleitung unter "extern Sperren" Wenn der Kontakt geschlossen ist, ist der Brenner gesperrt. Codierung „40:2“ in Gruppe „Allgemein“ einstellen. Pumpen laufen weiter, können aber mit „d6“ in Gruppe „Heizkreis" und „d6“ in Gruppe 5E“ in Gruppe „Warmwasser" gesperrt werden. (Bei dir vermutlich nicht nötig) Bezüglich des Thermostaten gibt es folgende Möglichkeiten: Du schließt ein Relais an um einen potentialfreien Kontakt zu erhalten oder Du nimmst den Kesseldoppelthermostat TRR hier auf S. 2 Kesslethermostate und Sicherheitsbegrenzer (klimaworld.com) Der ist zweipolig, da kannst du getrennt anschließen. Achtung: nicht TRB nehmen, der verriegelt oder du nimmst die Solarerweiterung und schließt den Ofen wie einen Sonnenkollektor an. Dann kannst du über den Bus sperren, allerdings wirkt das nur auf Trinkwasser, das Schema muss so sein, dass das warme Wasser durch den Kessel fließt, dann kriegt der das automatisch mit.