Hallo, lt. diesem Beitrag hier https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hallo-Viessmänner-Wie-wird-der-Ölverbrauch-ermittelt-gemessen/qaq-p/6681/comment-id/3184#M3184 werten das die alten Regelungen gar nicht aus. Die Regelung zählt einfach, wie lange sie das Brennerrelais einschaltet. Probier mal, ob du schon Stunden auf dem Zähler hast. Bei neueren Regelungen könnte man eine Brücke T2-B4 einlegen oder -wenn es genauer sein soll- vom Magnetventil die Spannung abgreifen und an B4 einspeisen. Bei F0 sollte er im Tagbetrieb immer mind. 35°C haben. Im reduz. Betrieb hat er keine Mindesttemp. Hast du die Serviceanleitung? Dann mach mal sicherheitshalber die Kurzabfrage, dann siehst du, ob der Stecker erkannt wurde. Gruß Heizing