"Für die Fussbodenheizung war vom Monteur eingestellt: Neigung= 1,4, Niveau= 0" Ja, das ist viel zu hoch, die kannst auch 0,2 versuchen und ggf. das Niveau höher machen. Ich würde die Raumtemp auf den gewünschten Wert stellen und so lange Niveau und Neigung ändern bis die Raumtemp im Raum mit der Einstellung an der Regelung übereinstimmt. Wichtig ist: (aus dem obigen LInk übernommen) Ist die Raumtemperatur grundsätzlich zu niedrig: Niveau erhöhen Ist die Raumtemperatur insbesondere an kalten Tagen zu niedrig: Neigung erhöhen Ist die Raumtemperatur in der Übergangszeit zu niedrig, an kalten Tagen aber ausreichend: Niveau erhöhen und Neigung senken Ist die Raumtemperatur in der Übergangszeit zu hoch, an kalten Tagen aber ausreichend: Niveau senken und Neigung erhöhen Wenn du Heizkurve mal passt, muss sie nicht mehr verstellt werden. Die Wassertemperatur des Vorlaufes bezeichnet die gemeinsame Vorlauftemperatur, Die gibt es aber nur, wenn eine hydraulische Weiche installiert ist. Bei dir gilt Kesseltemp.=Vorlauftemp.