Also ich halte den neuen Einbau auch für falsch, rate aber immer noch dazu, das Problem mit dem Bypass zu lösen. Mit der geplanten Einbauposition wird zwar die Messung besser, ihr zerstört durch RL-Erhöhung aber immer noch den Brennwerteffekt. Warum das Rechnungswesen des Vermieters nicht ohne WMZ arbeiten will, verstehe ich nicht. Das wäre nur sinnvoll, wenn es z.B. Gewerbeeinheiten gebe, die den Trockenraum nicht nutzen. Es ist üblich und richtig, z.B. Heizkörper in Treppenhäusern nicht mit Messausrüstung zu erfassen. Das geht dann automatisch, ohne dass etwas gerechnet werden muss, durch die relative Verteilung der Heizkosten zu Lasten aller. Das müsste man nur dem Vermieter richtig erklären. Es würden auch Kosten gespart, da der teure WMZ und die Ablese-und Abrechnungskosten entfallen.