Oh, ich dachte, du seist vom Fach. 😉 Unvorbelastete können normalerweise mit potentialfreien Kontakten usw. wenig anfangen. Also normalerweise läuft die Brennerschleife so: Vom STB zum Brenner, dann meist gebrückt als T1 zum mechanischen Temprerraturregler in der Regelung , dann Brennerrelais, dann als T2 zurück zum Brenner. Damit der Brenner läuft, darf also der STB nicht ausgelöst haben, die Kesseltemp. muss unter 75°C liegen und das Brennerrelais eingeschaltet haben oder überbrückt sein. Es gibt natürlich auch neuere Regelungen, wo der mechanischen Temprerraturregler nur elektronisch vorhanden ist, dann geht das natürlich nicht, könnte beim Veritherm natürlich auch so sein, kann ich aber nicht sagen. Du kannst auch einfach T1 am Brennerstecker abgreifen und da zusätzlich einen mechanischen Temperaturregler reinhängen. Muss halt noch eine Tauchhülse frei sein oder in die Speicherladeleitung montieren. Gruß Heizing