Hallo,
jetzt ist es gut lesbar.😁
anbei mal ein Schema, bitte prüfen, ob die Tempregler im Speicher so wie auf S. 104 dargestellt eingestellt sind. Ansonsten auch mal den Rauchgasthermostaten prüfen, ob der schaltet.
Wenn das alles nicht hilft, muss mal ein Elektriker draufschauen, die Sperrung des Gaskessels geht über Ausgang 24 und 25, ggf. mal dort messen. Ggf. mal abklemmen oder brücken und schauen, ob dann was passiert. (etwas warten, bis der Kessel anfängt)
Gruß Heizing