Kann mir über den Anschluss gerade keinen Reim machen, evtl. sollte der Heizungsbauer das mal skizzieren. Es gibt prinzipiell zwei Lösungen: 1. Möglichkeit (beste und vorgesehene) Schwimmbadsteuerung fordert über die EA1 den Kessel an. Dazu muss der Kontakt DE1 an der EA1 durch die Schwimmbadsteuerung geschlossen werden. Codierungen 3A:2 5F:0 d7: 9b: je nach gewünschter Vorlauftemperatur des Schwimmbadwärmetauschers, wenn du 50°C möchtest also 9b:50. Dann spielt auch die Außentemp. keine Rolle. s. hier auf S. 102 5683844VSA00005_1.PDF (viessmann.com) 2. Möglichkeit Du lässt alles so und änderst den Frostschutz. Dazu muss die Adresse A3 geändert werden. Achtung: diese gibt es bei jedem Heizkreis, du musst sie bei dem ändern, an den das Schwimmbad angeschlossen ist. Codierung s. Tabelle auf S. 67 im obigen Dokument. Gruß Heizing