@Stefan871Vieleb Dank!! (a) Nenn-Wärmeleistung auf Basis der Gebäude-Heizlastermittlung des Energieberaters? - Das verlinkte Tool ergibt 6KW - Gem. Viessmann-Planungsanleitung (70%-80% der Gebäudeheizlast) ergibt 7,7KW-9,3KW - Der Viessmann WP-Planer ("Quickcheck") kommt auf 8KW Eingebaut wurden 13KW (offenbar leiht daneben :)) (b) Hydraulikschema von Viessmann, nach welchem die Anlage gebaut wird? - Danke für den Link (wieso behauptet Viessmann ich könnte keinen Zugriff nehmen?) (c) Berechnung der Volumenströme, Auslegung der Pumpen - nicht explizit beauftragt aber ich denke ohne geht's auch nicht (d) Einstellwerte der Heizkörper, d.h. Vorgaben für den Hydraulischen Abgleich - Hydraulischer Abgleich wurde beauftragt (auch wegen der Förderung) - durchgeführt lediglich an den Radiatoren, nicht an den Heizkreisverteilern der Fußbodenheizung