Hallo qwert, wünsch Dir und allen in der Community ein gutes und erfolgreiches neues Jahr und vor allem Gesundheit. Ich melde mich zurück, weil es mit meinen Einstellungen nicht so geklappt hat bzw. durch die höheren Außentemperaturen nicht mehr greifen. Bei den -12° ist der Verdichter ca. 1 h bis 1,5 h am Stück gelaufen. Jetzt haben wir 10°C Außentemperatur und die Wärmepumpe zeigt folgendes Verhalten: bei ca 26°C Vorlauf (Rücklauf 25,8°C) schaltet der Verdichter an, Vorlauftemperatur steigt in kurzer Zeit auf 32,9°C an. Der Verdichter schaltet bei dieser Vorlauftemperatur aus, die Laufzeit betrug 2 Minuten. Rücklauftemperatur zum Zeitpunkt des Abschaltens 26,7°C. Die Wärmepunkte nimmt nur die Vorlauftemperatur für die Schaltprozesse oder wird die Rücklauftemperatur mit herangezogen. Nachdem der Verdichter abgeschaltet hat, viel die Vorlauftemperatur auch relativ schnell von den 32,9°C auf 27,5°C herunter. Ausschaltdauer 16 Minuten und dann wieder von vorn. Die Einstellungen an der Anlage: Raumtemperatur Sollwert: 21°C Neigung: 0,2 Niveau: 0,0 Darf ich die Frage stellen in welcher Gruppe ich Dich zuordnen darf, Viessmann, Heizungsbauer, Planungsbüro, Betreiber sicher nicht. Viele Grüße Bernd